发布于:2007-05-20 17:52:20
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
最近两个星期一直在做低压柜子的测试工作。 主要是大电流测试和shineider的acb的miclogic6.0a、str53ue塑壳断路器模块的测试,还有电子表的rs485通讯是否正常。澳门的工程,全部近100台柜子,摆都摆满了。用的shneider的ACB和mccb。按客户要求大电流测试主要是检测互感器误差和多功能电子表的。此工程很多塑壳断路器出线,几乎每个acb进线和mccb出线都有一个多功能电子表(以色列的satec牌子)。用的家伙:一个大电流发生器,一台测485的笔记本,一台施耐德的miclogic和str53ue模块的专用测试箱。很郁闷,大电流发生器最高发生4000a,电压6v,不是三相的发生器,而是单相的。所以只能一相一相的测,一次在用3200A的电流测试完一相后把发生器的输出换到另一相的时候,一个铜排师傅碰到了发生器的输出排上,温度高,把胳膊烫了个泡。晕! 进度慢啊。脚都站疼了。全部测试报告都nnd填了一尺多高。累。 但是这工程nnd要求高,甲方亲自来了个老头,我们测试的时候大部分时间站在我们旁边,看的仔细。