土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 分享 这些天忙低压柜测试啊 最累的几天

分享 这些天忙低压柜测试啊 最累的几天

发布于:2007-05-20 17:52:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近两个星期一直在做低压柜子的测试工作。 主要是大电流测试和shineider的acb的miclogic6.0a、str53ue塑壳断路器模块的测试,还有电子表的rs485通讯是否正常。澳门的工程,全部近100台柜子,摆都摆满了。用的shneider的ACB和mccb。按客户要求大电流测试主要是检测互感器误差和多功能电子表的。此工程很多塑壳断路器出线,几乎每个acb进线和mccb出线都有一个多功能电子表(以色列的satec牌子)。用的家伙:一个大电流发生器,一台测485的笔记本,一台施耐德的miclogic和str53ue模块的专用测试箱。很郁闷,大电流发生器最高发生4000a,电压6v,不是三相的发生器,而是单相的。所以只能一相一相的测,一次在用3200A的电流测试完一相后把发生器的输出换到另一相的时候,一个铜排师傅碰到了发生器的输出排上,温度高,把胳膊烫了个泡。晕! 进度慢啊。脚都站疼了。全部测试报告都nnd填了一尺多高。累。 但是这工程nnd要求高,甲方亲自来了个老头,我们测试的时候大部分时间站在我们旁边,看的仔细。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • tianyingdk
    tianyingdk 沙发
    出厂试验作的越详细越好,省得到现场问题多多,想改都非常困难.
    2007-06-05 18:18:05

    回复 举报
    赞同0
  • ar1118du
    ar1118du 板凳
    常规表计和电子仪表确实应该有各在的生存空间.不过确实应该对这些电子仪表进行某种程度的试验和检测,以保证系统的可靠工作,有的时候并不是不相信厂家的产品,往往是在组成系统时,1\是否正确接线;2\各器件是否因为运输出现不预期的故障;3\是否不幸地遇到逃过产品抽检的次品;