土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 控回断线怎么回事

控回断线怎么回事

发布于:2012-09-30 17:14:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一5.5KV配电室微机保护装置报控回断线的故障,请问如何处理?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • zxr2625
    zxr2625 沙发
    逐一测量合闸回路的接点、触点。
    2012-10-14 20:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • jw13864717127
    jw13864717127 板凳
    原帖由 jw13864717127 于 2012-10-13 18:24 发表

    真相大白,是微机保护装置问题,输出到航空插头的电压为55V,但是不明白的是居然也可以远控操作! [/quot
    现在分析原因就是上次合闸线圈烧毁后引起的连锁反应,线圈烧毁的同时导致断路器内的电路板和微保装置烧坏了,但是不明白控制回路55V电压能够不影响远控操作?
    2012-10-14 16:29:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论一下消火栓报警按钮的问题

这个按钮的底盒你们一般都是安装在什么位置的呢?比如高度多少?能安装在消火栓箱体里面吗?如果是里面,又该什么位置比较好一点?

回帖成功

经验值 +10