土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 棘手问题,请教高手!

棘手问题,请教高手!

发布于:2007-05-17 15:20:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大侠,我们这里要改造2台1250KVA的油浸变压器,停掉一台后,换成一台新的1600KVA密封式变压器,但是把这台新的投上后,和原来未更换还在送电的旧变压器核相.老变压器低压侧相电压为400,新变压器低压侧相电压为420,但是新的A相对旧的A相,电压竟然为130,而且每相都是130,另外新A相对旧B相电压为320,新A相对旧C相电压为450,这是怎么回事啊?那是不是肯定不能并相啊??多谢赐教!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • tayroon
    tayroon 沙发
    二台变压器并联使用的必需满足3个条件:相同的短路阻抗比,相同的连接组别,相同的电压比。
    2007-06-28 13:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳

    经过计算,确实是这样!
    二台变压器相序正确,低压侧对应的相电压有30度的角差,电位差为(240V*sin15)x2=125V,基本接近楼主提供的数值.
    同理新A相对旧B相电压,新A相对旧C相电压,基本与理论计算接近.
    2007-05-18 11:52:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有谁用过24KV-ABB的SAFE开关

24KV系列在中国并不多见,它可否就用改装后的10KVSAFE开关,有谁知道请速帮忙!!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10