请教大家一个实际发生的问题

发布于:2007-05-17 13:05:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一屠鸡车间,日光灯照明各项负荷平衡,送电时断路器无任何异常现象,但是只要断开任何一个回路时其他回路全部跳闸,经查全部接线无误.请大家解释一下是什麽原因造成的,谢谢了!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhuixiayan2004
    找个电工什么问题都解决了,有那么复杂吗.
    2007-05-20 13:41:20

    回复 举报
    赞同0
  • wfw7777
    wfw7777 板凳
    请你在三相同时用电时,测量一下总零线的电流,应该接近零(三相电流平衡),如果是大于相线的电流,可能是谐波问题,因为新型的日光灯电子镇流器是会产生谐波的.