土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教万能式低压断路器的问题

请教万能式低压断路器的问题

发布于:2007-05-17 10:01:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我看到样本中,万能式低压断路器长延时脱扣器整定值范围有(0.4~1)In,请各位大侠解释一下,为什么这样整定?按理说应该是整定值大于In.

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • lirongxing1
    lirongxing1 沙发
    In是什么意义?l是表示电流,n是表额定。
    2009-05-25 11:47:25

    回复 举报
    赞同0
  • likun99999999
    likun99999999 板凳
    In是断路器框架的额定电流,就是断路器本体能够长期承受的最大一次电流,(0.4~1)In是指断路器实际需要的电流容量,以2000A开关为例,最大长期承受2000A,实际计算电流在800--2000A时,可以使用,如果大于2000A或者小于800A,都要换开关。
    2009-01-08 08:27:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电保护断路器的用法问题

我公司所用的是3相漏电保护式短路器,用电器为2相(220V)电风扇时即掉闸,但是,三相380V电机没问题,请问大伙什么原因?

回帖成功

经验值 +10