土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一类高层住宅部分消火栓布置疑问

一类高层住宅部分消火栓布置疑问

发布于:2007-05-16 15:32:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个一类高层公共建筑,住宅部分公共区域如图,电梯前室一个栓是没问题的,问题是两边的公共区域各设两个栓还是各设一个栓呢?按照高规,消火栓是不跨区的,但是这种情况设两个栓很浪费啊,设置两个栓的原因就是防止消火栓附近有火灾起不到灭火作用,但是现在这中情况即使两个栓还是挨在一起的。问了我们院的总工,说是该设两个,审图时也有人做一个的,他会提出来,设计人员坚持的话他也不会坚持他的意见。而且他说验收规范上没有不可以跨区这条,做1个栓也是可以通过消防验收的。
迷茫中啊,想只做一个,看看消防队的意见再说。
各位有遇到这种情况呢?

1179300728025.JPG

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • lr20032004
    lr20032004 沙发
    支持18楼,顶一下20楼。
    2009-10-26 13:57:26

    回复 举报
    赞同0
  • sleepcity2029
    sleepcity2029 板凳
    有位置的话我觉得最好放置5个,没有位置的话想放5个多不行,只能放3个!我就一直把握这样的原则!这样审图的也不会说什么万一哪天提出来了那就是麻烦事!我申明下我的观点:我觉得3个完全能够满足要求!希望规范能够明确!
    2009-06-05 15:48:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般情况下,11层的小高层是不是一楼单独排水啊

请教一下大家啊,一般情况下,11层的小高层是不是一楼单独排水啊,(地面上有个车库,层高2m,一楼标高2.2m,)我是土木工程的,建筑给排水不太懂啊 谢谢大家啊

回帖成功

经验值 +10