土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板式楼梯配筋计算是否要严格控制挠度?
在计算现浇钢筋混凝土板式楼梯配筋时,发现严格按板的挠度控制以后,计算出的配筋与图集中的配筋相差很大。

因此我们设计时是否要严格控制板式楼梯的挠度?

全部回答(11 )

  • m1y2v7t3
    试验表明,梯板厚按正常的1/25~1/30是偏于安全的,这篇论文就是说的这个问题。它建议的方法是:
    1.梯板的正截面与斜截面的计算,h0=t-as
    2.裂缝计算时,宜将算得的裂缝值乘以1.1
    3.挠度计算时,h0=t+h1/5-as。h1为踏步的斜高

    当然,这只是一个试验得出的结果,这样的计算方法并未得到权威的认可。但可以肯定的是,这是安全的。如果审图公司不许这样做,那只能改了!:(
    2009-01-08 17:49:08 来自 PC 评论 举报
  • gaoxingxa
    楼梯是整个结构当中使用频率最高的一个构件,不但会影响使用者的心情,也对使用者的安全起到关键作用!
    2008-08-22 18:14:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。