混凝土结构
\
板式楼梯配筋计算是否要严格控制挠度?
板式楼梯配筋计算是否要严格控制挠度?
在计算现浇钢筋混凝土板式楼梯配筋时,发现严格按板的挠度控制以后,计算出的配筋与图集中的配筋相差很大。
因此我们设计时是否要严格控制板式楼梯的挠度?
发布于
2007-05-16 13:42:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
m1y2v7t3
试验表明,梯板厚按正常的1/25~1/30是偏于安全的,这篇论文就是说的这个问题。它建议的方法是:
1.梯板的正截面与斜截面的计算,h0=t-as
2.裂缝计算时,宜将算得的裂缝值乘以1.1
3.挠度计算时,h0=t+h1/5-as。h1为踏步的斜高
当然,这只是一个试验得出的结果,这样的计算方法并未得到权威的认可。但可以肯定的是,这是安全的。如果审图公司不许这样做,那只能改了!:(
9aa3c5bf534c0708fbb5.pdf
文件大小
241 KB
2009-01-08 17:49:08
来自 PC
评论
举报
gaoxingxa
楼梯是整个结构当中使用频率最高的一个构件,不但会影响使用者的心情,也对使用者的安全起到关键作用!
2008-08-22 18:14:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
156268369
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
60
粉丝
1
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
1.梯板的正截面与斜截面的计算,h0=t-as
2.裂缝计算时,宜将算得的裂缝值乘以1.1
3.挠度计算时,h0=t+h1/5-as。h1为踏步的斜高
当然,这只是一个试验得出的结果,这样的计算方法并未得到权威的认可。但可以肯定的是,这是安全的。如果审图公司不许这样做,那只能改了!:(