这个图片随论文发表于福建建筑电气杂志上!
应急照明(包括疏散照明)控制原理为疏散时切亮,疏散完毕后消防队员灭火时断开电源(这是消防部门的要求,为了保障消防队员的安全!)。
如果大家觉得有用,帮忙顶一下!想知道详细说明的也可以回复一下!
------------------------------------------------------------------------------------
电气人论坛 http://www.dqrt.com 或 建筑电气在线 http://www.jzdqzx.com
◆福建的朋友注意了 http://yz.www52.cn4e.com/dqruntan/list.asp?bbsid=66
![1173345340751.gif](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句同问,请教!
回复 举报
为采用双电源加蓄电池灯的控制是一个比较不好处理的问题,如果全部采用双电
源带蓄电池的,正常电源断电后,备用电源没有投入的这段时间里,蓄电池会放
电,但如果备用电源投入了,蓄电池还会放电吗?不会吧,哪么,会造成什么样
的后果呢?
消防强启,倒可以全部点亮,但是怎么控制,我一直比较模糊,哪位能把原理说
一说吗,非常感谢?
回复 举报