土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 谈谈防火卷帘的联动

谈谈防火卷帘的联动

发布于:2007-05-12 13:24:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防火卷帘一般是通过卷帘两侧的感烟、感温探测器来实现联动,分为两步降。如卷帘安装在两个防火分区中间作为防火分割的,并两个分区都有独立的安全通道的,是不是可以通过两个分区的任意点报警来实现一步降。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • chl619
    chl619 沙发
    6.3.8 消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:

    6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;

    6.3.8.2 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:

    (1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;

    (2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;

    6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;

    防火门作用不同,区分对待。
    2007-09-17 18:41:17

    回复 举报
    赞同0
  • sidangpeng-8301
    我在新疆的各个工程都是分为两步降的,烟感报警后半降到离地1.8米的位置,温感报警后全降,但是我在昌吉的一个工程是要求一步降到底的设计是这样的,
    2007-09-16 17:19:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多