土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求助】高层剪力墙结构的位移角好难调!

【求助】高层剪力墙结构的位移角好难调!

发布于:2012-09-25 10:27:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
二级抗震,100m高,纯剪力墙结构。。建筑外形为一个"品"字型,现在的问题是品字型山墙的Y向和X向的位移角不满足规范,基本是快满足了,但无论怎么削弱内部,加强外部,也试过增加剪力墙的数量(其实也没什么地方可以再布剪力墙了),地震作用的位移角就是不满足,在位移角比较大的部位也都没有墙肢可以再增加了。建筑的不给做太厚的剪力墙,我的做法是外墙从底到顶都是300厚,底下五层的内墙是250,以上就都是200了。
希望大家可以给些建议!谢谢
QQ截图20120925102524.png

QQ截图20120925102524.png

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • mjs521lgh
    mjs521lgh 沙发
    很好的贴{:2_78:}{:2_78:}
    2016-01-20 10:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • haozhi2
    haozhi2 板凳
    是几度区的,要是烈度高的话是不容易过,地震力太大,又不是很规则
    2015-02-03 17:37:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟跪求指点!!!

如图所示 17层住宅模型 左右两边 模型不会处理 按剪力墙建模 连梁总是超筋 按柱子建模 水平力倾覆力矩大于10% 到底该怎么办呢

回帖成功

经验值 +10