高层规范中对周期比有要求,不大于0.9;但对多层好像没什么具体要求。
我现在在做一个多层结构(六层,高21m),平面狭长且有较大的凹入,但还满足高规4。3。6条的要求。
怎么算周期比都在0.94左右,加连接梁加连接板算后还是不满足;
我想问一下,多层需要符合周期比的要求吗?
望各位高手多多指点!!
发布于
2007-05-08 21:46:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
fangjiashan2006
不需要。我认为多层结构不必完全满足高规,只须符合抗规就可以了
前些日子作了一个多层,审图也提出相似问题,结果未修改也通过
2007-07-14 11:47:14
来自 PC
评论
举报
lfzzd
我认为多层结构不必完全满足高规,只须符合抗规就可以了
前些日子作了一个多层,审图也提出相似问题,结果未修改也通过