土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 旅馆客房,需要设置火灾报警器吗。

旅馆客房,需要设置火灾报警器吗。

发布于:2007-05-06 14:17:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
工程概况:5层,1W平方,1,2层商业店面,3,4,5层做旅馆客房。整栋楼设置火灾报警系统。目前我的问题是,因为客房都是单/双人间,面积都不大,每个单间需要放置探测器吗。。。还有,应急广播系统,需要每个单间放扬声器吗。
还是走道设置。民规:24.4.3.2 床头控制柜内设置的扬声器,应有火灾广播功能。
24.4.3.3 采用射频传输集中式音响播放系统时,床头控制柜内扬声器宜有紧急播放火警信号功能。
如床头控制柜无此功能时,设在客房走道的每个扬声器的实配输入功率不应小于3W,且扬声器在走道内的设置间距不宜大于10m。
本客房不设置床头柜的。所以有点疑惑。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lyb19840121
    lyb19840121 沙发
    按照国家规范,特殊情况特殊处理~!~!~
    2009-06-15 11:27:15

    回复 举报
    赞同0
  • xcy1125
    xcy1125 板凳
    收到,谢谢我是做消防检测咨询的,
    我碰到的都是这样:
    房间肯定是要设置火灾探测器的,否则就是报警探测盲区了;
    广播喇叭走道设置,房间可不设置!
    2009-06-12 14:10:12

    回复 举报
    赞同0