土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手跪求几个有关低压配电柜的问题.

新手跪求几个有关低压配电柜的问题.

发布于:2007-05-04 13:55:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟最近做了一个小区的配电房,因第一次做,不知如何下手,所以就参照了一下别人的作品.结果施工员发现一些问题来找小弟.小弟也是不怎么懂.所以想请教一下各位前辈们:
1.进线方式是由下往上进线还是由上往下进线好呢?小弟做的是由下往上进的.施工员说这样不好施工,而且怕电力部门不同意,一些计量表不好安装.施工员说最好由上往下进线.他说他们做的低压配电房一般都是在接入配电柜之前隔开一个小空间,把埋地引入的电缆引出来架空再接入配电柜.小弟没施工经验,不知道是不是这样的,还请大家指点.
2.小弟计算的无功功率补偿的安装功率为150Kvar.那相对应的电器元件比如熔断器,接触器,热继电器,电容器的型号和规格该如何选择呢?是不是有什么算法来选择这些元件的参数?小弟找了好久也没找到这方面的东西.
3.小弟做的每个出线的配电柜有4个回路,每个回路大概安装功率有250KW,施工员说这样安装不下,我也没听懂是什么安装不下.不知道是不是出线回路太多,计量表之类的安装不下.还请高手指教.
4.是不是所有的配电柜的深度尺寸都要求一致?小弟做的进线柜是800深,无功补偿柜和出线柜都是600深,施工员说这样不方便施工,不好挖槽.请教是不是这样的?

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • huzhiwei3569
    huzhiwei3569 沙发
    1、上进线,可以用汇流排、封闭母线或电缆进线。
    2、无功的问题只要看一下厂家的电容器说明书。
    3、每个柜四个回路不奇怪,但每路250KW太大了,你准备用框架式断路器还是塑壳断路器?框架式断路器每张柜只以装两个,塑壳断路器每路250KW得选600A的,四个600A还得两个1200A的刀开关,确实装不下,建议每个柜两回路。
    4、深度尺寸要一致,不然不好施工,我估计你进线柜800深是采用了抽屉式的断路器,建议你改用普通断路器,深度尺寸统一为600
    2008-11-20 14:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • chenjuan2
    chenjuan2 板凳
    学习了:time:
    2008-11-20 11:08:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门型数控铣床配电线路的选择

最近车间内安装了1台CNC门型加工中心机(门型数控铣床)型号是SDM-2220(L),主轴马力是22.5kw,电源单独从配电间引入,不知道电缆线如何选择和敷设以及配电箱如何选择.要不要降压启动啊!在此谢过了!

回帖成功

经验值 +10