土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 探讨这台空调的故障!

探讨这台空调的故障!

发布于:2007-04-28 15:59:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台5匹春兰空调,使用了6年左右,最近移机加了20米的管道,加足药水后使用了15天能正常制冷.内机和外机在同一高度上.管道上增加了回油弯.但今天开机大概10分钟后出现E6保护.内机蒸发器结霜.判定是缺药水,回气压力2.5公斤.加了大概3到4公斤药水后回气压力没有明显变化,还是2.5公斤.仍然是内机蒸发器结霜.压缩机出气管温度手感在30度左右.压缩机开机时有走液现象.回气管,气液分离器和压缩机结霜.

个人判断:压缩机故障(活塞压缩机)
希望高手探讨!!!!!!!!拜托了!!!!!!!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • whenqun
    whenqun 沙发
    很长时间没上网!对不起!!!对不起!!!
    这一段时间太忙!公司新上了一个模块封装车间,没时间回帖,
    问题早就解决了,是管道过长蒸发器积油导致压机功效降低导致的故障.拆下机子后开制热2小时后收药水,氮气冲内机.后移到其它地方,正常使用.
    2007-07-20 20:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • lyh2004123
    lyh2004123 板凳
    一:管道过长,也就是压力相对不够 二:过量了 三:堵 因为你的机器已经有6年多了 我也就是这样理解的呵呵 试试咯