菜鸟求助:找“烧毁6台电机”的病因
菜鸟求助:找“烧毁6台电机”的病因
近来连续烧毁6台电机。无缺相,电压412V,415V,411V,其中三台原因找到。其两台为万能转换开关控制的双速电机。一台为控制两相的压力开关,(电机为三相电源)。请各位帮忙找找原因。
发布于
2007-04-28 15:04:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
hongguo79
三相异步电动机烧坏的原因,只要打开端盖看三相绕组就清楚了:
三相绕组全部烧(发黑),过载或进水;
Y接法烧二相,Δ接法烧一相,为断相(没烧的相断了)。
2008-03-06 21:35:06
来自 PC
评论
举报
wenddaofu
8楼说的很有道理
应该看看一看烧的情况,在确定是什么引起的
会不会是扫膛
2007-06-03 23:07:03
来自 PC