正在加载...
我即将要作一企业食堂设计的供配电,请各位大虾帮助解答一下!
1、由于食堂是改造项目,甲方提出全部走明装的不锈钢桥架,次方案可行吗?不锈钢桥架具体规格谁用过?
2、由于食堂油烟很大,且无吊顶,选择什么灯具较合适?
3、还有什么须注意的问题?插座的高度和配置厨具公司全部标注好了。
4、谁有参考图请发至9404021@163.com不胜感谢!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.85 万条内容 · 2051 人订阅
阅读下一篇
地下停车场,净空3米,粗略计算应为多少W/m^2?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句1、甲方有钱就做,仅桥架材质不同而已。只是纳闷,怎么就不舍得花点钱做吊顶?
2、选用易于清洁的并具有防潮功能的灯具,可吸顶或干吊(最好别链吊,以免通风排气时灯具晃动)。
3、因为肯定有洗碗机、电加热保温餐车等,平时也会用水冲洗地面,最好增加等电位设计;用户可能会安装灭蝇灯具,也应考虑其电源设置。配电箱订货前,最好再核实一下各厨具的用电要求,以免后续再变更配电箱开关、导线较麻烦。
回复 举报