远动装置防雷对策探讨
1 事故过程
1999年6月22日12:30,天津市宁河县供电局小李变电站的远动设备遭受雷击,致使远动设备停止运行,造成局调度对小李变电站实时监控中断。调度人员接到警告信号后,立即通知远动人员赶到现场。通过检查,发现以下情况:
(1) 用于进行远动信息传输的扩频电台的电源被击坏,数据口RS-232损坏;
(2) 为远动装置提供电源的UPS输入端整流可控硅被击坏;
(3) 远动装置中的网关机主板和RS-232口及RS485/232转换盒均被击坏;
(4) 远动装置中的DPM-420监控模块共有7块被击坏,其中RS-485口全部损坏,部分模块的电源和显示板损坏。
由于设备受损严重,受损设备数量多,抢修人员无法及时修复,只能申报停运。
2 事故原因分析
(1) 小李变电站地处靠近渤海湾的空旷平原地带,属于宁河县的雷电多发区,且变电站附近没有其它高大建筑物,因此极易遭受雷电袭击。
(2) 据站内值班员反映,当时值班员在主控室中,只是听到站区附近有雷声,而当值班员听到一个很大的雷声时,远动设备已经损坏停运。因此,可初步推断此次雷害是由于感应雷或引导雷所致。
(3) 远动设备的工作电源是由UPS提供的,而市电是由站用电接入的。从现场损坏的设备情况分析,可以判定雷电感应电压是通过市电220 V电源线进入UPS,将UPS电源入口整流可控硅和扩频电台的电源烧坏。
(4) 从网关机与扩频电台的RS-232接口及网关机与各监控模块的RS-485接口被损坏的角度分析,也不能排除雷电感应电压是由扩频电台的天馈线端侵入,经RS-232接口侵入网关机,再通过RS-485接口将监控模块击坏的可能性。