普通二类高层(综合办公楼)的供电有什么要求?在高层建筑防火规范里面写二类高层的那些消防设备是二级负荷供电,请问具体怎么样的方案才符合二级负荷的要求?双电源引进?单电源引进+发电机?单电源引进不加发电机的做法能实现二级负荷吗?(似乎不可以,高建规说消防设备供电应在末端切换,单电源引进不加发电机好像在末端没有的切换?)郁闷的是电气设计规范里面对于二级负荷也没规定一定要双电源引进或者备用发电机,那消防设备切换什么呀?郁闷ing! 谁能帮帮我?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2147 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
50米以下的综合楼应该是二类建筑,二类建筑的消防用电应该是二级负荷。我觉得若负荷大、要高压进线的话,若条件不允许,只有一路的高压,则可以设两台变压器,消防用电取自不同母线,在末端切换也可。若负荷不大,最好两路低压进线。若无此条件,可一路低压+发电机或+EPS均可。
一般情况要做喷漆的二类建筑,肯定有空气调节系统。还要做火灾自动报警及联动控制系统。
回复 举报