土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教宿舍配电

请教宿舍配电

发布于:2004-07-19 20:42:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

集体宿舍配电需一户一表分户计量,面积不大,20平方的房子,还有一个厕所和阳台这样的,不知怎么样配电才算合理经济,我现在是这样设计的:每宿舍按1KW容量,3X2.5mm进线, 5A(20A)电表,总开关用16A/2P带漏电,分回路用10A照明,16A插座。各位大侠觉得合理否?感觉好象开关多了点

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • tornado
    tornado 沙发
    功率小。
    2004-07-27 20:25:27

    回复 举报
    赞同0
  • elhf@dq
    elhf@dq 板凳
    同意26楼,我宿舍(工人宿舍6~8人)一直是这样做的
    2004-07-24 11:13:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

集体食堂的厨房该预留多大容量?

由于厨房的设备未确定,该预留什么样的电箱和总开关,容量按多少平米或人/瓦,还需不需要分回路开关?

回帖成功

经验值 +10