土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ [讨论]能否用C65N断路器控制和保护直流110V的高压柜二次回路?

[讨论]能否用C65N断路器控制和保护直流110V的高压柜二次回路?

发布于:2004-07-19 08:30:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
能否用C65N断路器控制和保护直流110V的高压柜二次回路?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 电隐
    电隐 沙发
    交流断路器用于直流回路会造成发生二次回路短路故障时,熄灭电弧的能力是否能够达到。并且交流断路器与直流断路器的脱口曲线不一致。
    对于13楼的论友发表的含义补充一下:可用于直流回路但需要用4P的,用2P首尾串其来用,主要还是考虑交直流灭弧! 其目的主要是增加断口熄灭电弧。
    个人的意见是:直流回路还是不要采用交流断路器。
    2009-01-08 21:48:08

    回复 举报
    赞同0
  • lyc443
    lyc443 板凳
    断路器熄弧直流较交流难,因为交流有电压、电流过零。所以断路器的极限分断能力直流会比交流低。
    2009-01-08 20:45:08

    回复 举报
    赞同0