土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教有没做过或见过二级RO设备不用中间水箱和二级泵

请教有没做过或见过二级RO设备不用中间水箱和二级泵

发布于:2007-04-20 11:11:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
听朋友介绍说他见过一个1T/H的二级反渗透,没有设置中间水箱和二级泵。说的不是很清楚,请教各位前辈有做过或者见过类似设备的请指点一二,先谢谢了。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hong4990
    hong4990 沙发
    那是比较早的纯水处理工艺了
    现在的做法主要有两种:
    1 一级高压泵-一级反渗透-二级高压泵-二级反渗透
    2 一级高压泵-一级反渗透-中间水箱-二级高压泵-二级反渗透
    2007-05-15 16:51:15

    回复 举报
    赞同0
  • johannes2001
    johannes2001 板凳
    小系统不要中间水箱是可以的,但建议还是保留二级泵,毕竟一级RO产水的压力不很小的!
    2007-04-28 11:15:28

    回复 举报
    赞同0