土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教一个洁净设计的问题?

请教一个洁净设计的问题?

发布于:2007-04-20 10:27:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我刚接触洁净设计 有个问题啊 为什么洁净级数不是很高(比如十万级)按冷负荷计算出的送风量要大于按换气次数计算的风量?我看别的设计的图纸都是取的换气次数计算的风量 不是应该取大的吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangsuda
    jiangsuda 沙发
    请问9楼的:你的洁净风量是怎么算出来的?是房间面积X房间高X换气次数吗?
    2007-07-04 16:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • jetmee
    jetmee 板凳
    在做洁净空调设计时候一般按冷负荷计算出的风量都比按换气次数的要小
    洁净空调一般都是再热式的送风方式
    它的风量主要是从洁净上考虑
    而你从冷负荷上计算出来的风量主要是从一般的送风方式上计算出来的风量
    个人认为他们没有什么必然的联系,但是不代表没有关系啊
    2007-04-22 10:31:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问谁了解江阴市克林净化工程有限公司?

不知江阴市克林净化工程有限公司在净化领域做得怎样?请大家说说

回帖成功

经验值 +10