土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 关于(全半夜)路灯的配线问题

关于(全半夜)路灯的配线问题

发布于:2004-07-03 17:27:03 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]

请教各位大侠:


对城市当中的路灯大多数都要求分全半夜路灯,即后半夜就开一半,通常情况下配线采用双回路(两条电缆),即后半夜通过时控开关关掉掉一路,现在有一种做法,即采用一条电缆,在配电箱中通过断相运行,实现两级或三级控制,请教高手和前辈这种做法可靠吗?有没有技术问题?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 睡梦萝卜
    睡梦萝卜 沙发
    理论上是可以控制路灯关起,但是规范上3相配电线路不能只断一相,而且关掉后三相不平横,N线需要加大截面,需要定制.可以在控制处加入电压调节装置.
    2008-11-20 16:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • liuhinly
    liuhinly 板凳
    两条电缆的控制起来比较好
    2008-11-06 15:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 187 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还是关于路灯的?路灯时间控制器!

请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!

回帖成功