10KV电缆敷设,一定要ABC三相放一条管吗
10KV电缆敷设,一定要ABC三相放一条管吗
业主要求三条拉一根管,但施作困难,请问各位大虾有没有相关规范永许两条一根管?
发布于
2007-04-17 18:16:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
美娴
有ABC三相同一电缆包起来的吗?
三芯电缆是不是指的是一根电缆中有三根导体
ABC同沟敷设有什么要求吗/
请教
2007-10-18 14:57:18
来自 PC
评论
举报
hxwhw
无论电流多大,无论你选什么电缆,所有的一切前提条件是:必须保证三相平衡.
2007-05-23 15:42:23