暖通空调
\
制冷技术
\
为什么系统差冷媒还高压压力高
为什么系统差冷媒还高压压力高
一台螺杆在运行80%时冷疑压力偏高,冷疑趋近温度高,最后还是差冷媒引起的,大家分析一下是什么原因(此机节流装置是电子膨胀阀)
[
本帖最后由 cjy982916 于 2012-9-22 18:51 编辑
]
发布于
2012-09-22 18:46:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
yangzhilong1920
1冷凝器年久失修,传热面结构严重,水垢的存在对高压压力影响很大。2
冷却水流量少,温度高;
3系统内有空气,冷凝压力升高
2012-10-23 13:37:23
来自 PC
评论
举报
zdwds761118
实测压力没,是不是只是面板显示高压。如果是的话,排气温度偏高所致。有些机组高压保护和排气温度保护公用一个采集头,就是排气端那个感温器。冷媒稍微不足,压机降温不够,排气会升高,采集到后报高压。出现这种低压报高压现象,我遇到过一次 艾默生的机组是这样的。
2012-10-19 11:16:19
来自 PC
评论
举报