土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 可能造成这种结果的原因是?

可能造成这种结果的原因是?

发布于:2004-09-03 15:36:03 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一个大约200平米楼层的照明用配电箱燃烧爆炸,微断处于断开位置,微断进线侧被炸飞了,配电箱的钢板都被融化了,上一级的塑壳没有动作,请帮忙分析可能造成这种后果的原因。<em04>

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • wuchun345
    wuchun345 沙发
    感觉3638说得比较有道理,应该是短路后断路器断开,但是分断能力不够,分段能力不够的话断路器
    会发生电弧击穿,这个电弧作用下灭弧室气体膨胀最后导致爆炸,电弧附近温度绝对足够把配电箱外
    壳烧融.所以选择断路器的时候一定要注意分断能力,不要选用质量太次的产品。危险很大!
    2004-09-03 01:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • liaoshunhu
    liaoshunhu 板凳
    回14楼,那微断为什么处于断开。我想还是2楼分析得有道理
    2004-09-02 11:42:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 743 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[原创]20040701(多选)接地装置焊接应采用搭接焊,其搭接长度应满足以下要求

答案:全选。出自《全国民用建筑工程技术措施电气专业》第8.4.16条。

回帖成功

经验值 +10