土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这样的卫生间,怎么做等电位联结?

淋浴用的卫生间,里面有电热水器安装在吊顶内,电源由卫生间外引入。


1、里面无PE线,有水龙头、毛巾杆等金属物件,怎么做?


2、里面无PE线且所有物件都是非金属的,水龙头是陶瓷的,毛巾杆水管是塑料的,怎么做?


全部回答(40 )

  • mjhcym
    要真是你说的那样子的话、你好象还有一个办法吧。那就是把你进室内的总电箱接地引过去,用接地线把所有的金属件联通,这样子就不会有问题了。
    2007-12-09 16:48:09 来自 PC 评论 举报
  • xuepeng313
    1、卫生间的现在是必须坐等电位连接的,现在设计上大多数都会在不低于2.4米的情况下也加PE线吧;
    2、卫生间坐等点位可以就近用25*4的镀锌扁钢与柱内或者楼板内有效连接的钢筋焊接。终端加等点位端子箱可以做到有效的接地连接LEB;然后从LEB采用BRV4mm2线与相关插座连接即可。
    3、关于被电到我觉得只有设计责任,没有设计漏电保护器啊
    2007-10-19 15:38:19 来自 PC 评论 举报