土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [讨论]日光灯故障

[讨论]日光灯故障

发布于:2004-06-24 23:18:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

今天碰到一件很奇怪的事情:日光灯为2x40W,菲利浦的。整流器为普通整流器,2个,每隔40W。日光灯为防水的,就是说用罩子罩住的。吸顶安装。现在点了10个小时后,就发现不会亮了。拆开一看,整流器已经烧焦了!!房间里有50盏灯左右,有10多盏是这样的。而且没有坏的灯里面的整流器摸上去很烫。电压是正常的,226V,电流为0.2A。


大家能解释吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sxywmx
    sxywmx 沙发

    应该是镇流器问题,先换了再看看。

    2004-08-04 13:37:04

    回复 举报
    赞同0
  • gp@dq
    gp@dq 板凳
    电流不大对?日光灯功率因数有这么高吗 ?
    2004-08-04 13:33:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[讨论]短路电流由谁来验算?

看到一些关于短路电流的验算方面的书籍,那么这个参数由谁来验算呢?设计院、开关柜生产厂家、现场施工人员还是上帝“甲方”?

回帖成功

经验值 +10