这软接在打压阶段出现微漏什么原因?

发布于:2012-09-21 14:52:21 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
这软连接是我们用在射流机组上的,工作压力04MPa。在打压阶段就一直出现微漏,一直找不到好的解决办法。朋友们有用过这种软连接的吗?
最后一张照片为组合式空调器内部的冷凝水积水盘。朋友帮忙给看下是不是有问题,在运行中总是有水被吹到积水盘外面。可是冷凝水也可以正常的排放。

146.jpg


149.jpg


250.jpg


283.jpg


4d20zhaop 325.jpg

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • bg2001
    bg2001 沙发
    空调箱吹水的原因是:机内余压过高,设备选型时余量放太大。
    解决方法:将皮带盘换小,把叶轮的转速降下来。
    2012-10-22 17:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • lcc88.happy
    lcc88.happy 板凳
    这一般是麻丝没缠好,或是丝扣没对好强扣打坏丝扣造成。
    2012-10-22 10:25:22

    回复 举报