该党校的空调机房为已经建设成型的房间,整个设备以及相关的管道线路都已经铺设完毕。故依据现场情况分析,在已经成型的基础上,做好密封和必要的隔音减震是工作的关键。 下面根据现场图片,逐个分析,并因地制宜采取不同的隔音措施。
图片一
8.png
1普通窗户玻璃材质的隔音效果比较差,建议采用专业的隔音玻璃—夹胶或者真空玻璃。
2、3 机房管道横穿墙壁的部分,应做好密封措施,避免声漏。可采用水泥砂浆或者专业的隔音密封剂。

图片二
9.jpg
观察该空调设备的外形,经验推断该机房的噪音主要是中低频的空气噪音和空间结构导致的震动噪音。由于设备的管道很多,所以推荐对管道做隔音处理。可采用容重35kg的玻璃纤维棉对管道进行包裹。
图片三
10.png
1 管道的缝隙做好密封处理,处理方法同(图一)
2 墙体上如果存在类似的废弃管道口,一定要做好密封。

图片四
11.png
1 墙体和吊顶的隔音处理要尽量简易,因为整个设备已经安装完毕,并且管道过多。故推荐采用无机喷涂做墙面和吊顶的隔音处理,无机喷涂质轻、无毒无味、吸声、耐候性好、高效隔热、耐火可靠,且施工方便,附着力强。
2 普通的门因为材质和密封性的关系,隔音效果比较差,推荐安装专业的防火隔音门。
图片五
12.png
1-6 是管道设备与墙体吊顶的接触点,因为均是直接与墙体固定,所以非常容易导致机械的震动通过接触点和楼板传播到楼上,会大大降低隔音的整体效果。因此,所有与墙壁吊顶的接触点都要用隔音阻尼材料做软连接,防止声桥现象。材质选择上推荐使用3mm厚的隔音毡。
7 管道口的密封要处理好。
13.png

[ 本帖最后由 delia008 于 2012-9-21 14:46 编辑 ]

8.png


9.jpg


10.png


11.png


12.png


13.png

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • atos1234
    atos1234 沙发
    看不到图啊
    2012-11-02 09:02:02

    回复 举报
    赞同0
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    隔音处理考虑一定要全面,上述图文指点的相当清楚,居民建筑尽可能地把这些设备单位放在设备间内,处理管道噪音相对来说略轻松一点儿。
    2012-10-22 17:28:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气源热泵传统机型安装详解

工程机的安装 安装步骤: 1、机组的定位,确定机组摆放位置,主要考虑楼面的承重,机组的进出风的影响。 2、基础制作 ,可以采用水泥或槽钢,基础必须在楼面的承重梁上。 3、摆放调整,确保机组摆放平稳,机组与基础之间采用减震橡胶垫。 4、水路系统的连接,主要是主机与水箱之间的水泵、阀类、过滤器等连接。 5、电气连接,主机电源线、水泵、电磁阀、水温传感器、压力开关、靶流开关