24层剪力墙,最大位移与层间平均位移比超限,考虑偶然偏心下底部最大位移与层间平均位移比1.59,V字形结构,很难调整,请较大家有什么好办法吗

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • hetozju
    hetozju 沙发
    “经过与建筑协商,窗下墙加高(原500加至900),然后削弱内部剪力墙,现在周期1平动0.98,2平动0.99,位移比考虑双向地震不考虑偶然偏心最大1.41,我觉得已可满足要求,谢谢大家的意见.我的经验是不规则结构周期一定要调好,周期不好位移也容易出问题.外围连梁加高对周期位移影响很大.”
    高规里位移比限制的前提是在偶然偏心作用下;层位移角计算时可不考虑偶然偏心作用
    2008-10-26 11:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • yanggz79
    yanggz79 板凳
    广东地区的<<高规>>补充规定,在哪有?
    2008-02-29 17:35:29

    回复 举报
    赞同0