按照防火规范,与竖直风管连接的水平风管上需安装防火阀,那么卫生间通风器与排风竖井连接的软管上是否需要加防火阀?如果不加,就违反了规范;如果要加,实在是很搞笑,哪里去找150和100直径的防火阀?而且通风器的压头是在小,加了以后,可能根本就排不了风;再者,300多个卫生间,加了防火阀后,消防控制中心凭空增加了300多个控制点,造价一下子就翻上去了。我翻了其他院的图纸,加的好像没几个;也问了一些高工,他们都觉得莫名其妙,加与不加谁都有理由。今天被一个审图的高工问住了,实在是没有好的理由反驳,但我觉得加防火阀不合理,不知道大家平时是怎么做的?想听听大家的意见。