提问 发帖 回复

西门子,ABB,北京人民电器都有

西门子,ABB,北京人民电器都有
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • xlpe
    xlpe 2004年01月13日 17:34:00 12楼
    在ABB哪本样本上?我怎么没查到? 能不能告知,谢谢。
    回复 0 举报
  • ahao
    ahao 2004年01月14日 08:50:00 13楼
    那到底直流电源供电该选何种断路器呢?
    回复 0 举报
  • xlpe
    xlpe 2004年01月14日 10:00:00 14楼
    刚才分别咨询了ABB与施耐德公司的技术人员,得知两大公司均有专门用于直流线路保护与控制的直流断路器。 其型号分别为:S250-DC与C32H-DC S250-DC C32H-DC 额定电压:1P:125V DC 127V DC 2P:250V DC 127/250V DC 但如果直流电压超过上述范围的话,只能用交流断路器取代。对应的断路器可用S280UC或C65H。 果真是有直流断路器呀,是我孤陋寡闻了。
    回复 0 举报
  • ahao
    ahao 2004年01月14日 10:44:00 15楼
    多谢楼上。
    回复 0 举报
  • 大鼻山良胜
    大鼻山良胜 2004年01月14日 18:15:00 16楼
    以下是引用XLPE在2004-1-14 10:00:00的发言: 刚才分别咨询了ABB与施耐德公司的技术人员,得知两大公司均有专门用于直流线路保护与控制的直流断路器。    cnmtdflf 2004年02月06日 08:28:00 17楼
    用那普通的断路器好象就可以了呀 能够胜任就行了
    回复 0 举报
  • ymjwpt
    ymjwpt 2004年11月11日 11:06:11 18楼
    我们用的直流屏上的直流断路器有几个的:小电流的用西门子的型号是5SX5系列,大电流用ABB、LG和富士的,进口的在价钱上要贵得多,国产有北京人民电器厂、苏州常熟开关厂等。 我公司是直流屏生产的,希望接触电气人员,联系ymjwpt@126.com
    回复 0 举报
  • liugang_497
    liugang_497 2004年11月28日 12:28:28 19楼
    我总是用交流断路器代替,选大一个规格。原来我一直都做错了,客户为什么没意见呢?
    回复 0 举报
  • m2z
    m2z 2005年12月19日 13:28:24 20楼
    用交流断路器代替能管用么?断路器中的电流互感器怎么运作啊?
    回复 0 举报
  • 遵义
    遵义 2005年12月19日 13:40:58 21楼
    直流灭弧较交流困难! 没出事不等于没问题!