土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线吗?pvc管可以吧?

建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线吗?pvc管可以吧?

发布于:2004-04-21 22:42:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
以下是引用zhoushu8在2004-4-23 13:53:00的发言:
听说规范编写组做过答复,好像是乌鲁木齐设计院有过此案例,95年时没有阻燃管,所以实际上大家并没执行,目前消防部门也只要求用阻燃管,如装修防火报建,只要求用阻燃管,只有建委同行在扣老规范。

类似的,钢管壁厚规范要求大于1。5毫米,也就是说你得用镀锌水管,否则你就买不到管子。怎么执行规范??

目前用得火热的扣塞式KBG都不大于1毫米,有的都只有0。8厚,都是国家极力推荐使用的,消防部门也非常认可,若要死扣规范,所有的扣塞式KBG厂家都得关门。
那么,你见过吊顶内跟喷淋一样装大于1。5厚的钢管的工程吗?不现实啊,

当然,规范组也没否定那条规范,但实际上没人执行,而且《措施》里仍然没有改,我以为,目前仍很难执行,不现实也没必要,所以要讨论。。。。

规范就是规范,不能违反,至于规范是否合理与设计人员无关!我的意见是钢管,壁厚>=1.5MM

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • zheng_ke888
    zheng_ke888 沙发
    还是按GB50054-95规范来吧:victory:
    2008-11-02 00:58:02

    回复 举报
    赞同0
  • yanghui1360207
    第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。
    在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。 .......不小于1.5MM........



    这条规范的适用范围是交流\工频500V,火灾报警系统是直流24V,所以壁厚不一定非要求1.5
    2008-07-01 09:40:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电路图纸问题请教

我看系统图时看到几处不明白的地方,特来请教:1。照明回路为单相三线(L1、N、PE)-----请问为什么不是2根线呢(L1、N)?什么时候用3根线呢?2。普通插座回路为2相4线(L1、L2、N、PE),漏电开关为Vigi C65N-25/2N/0.03/C,请问这样标有问题吗?

回帖成功

经验值 +10