土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关套管、阻火圈、防火套管的疑问

有关套管、阻火圈、防火套管的疑问

发布于:2007-04-08 16:22:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们这有5栋高层,设计说明中明确了以下几项内容:
1、所有给排水管道穿楼板需预埋钢套管;
2、室内排水管道穿越楼板,且De大于等于110时,立管在穿越楼板处需设防火套管;排水横支管接入管道井,且De大于等于110时,在穿越管井处需设防火套管;
3、室内排水管道穿越楼板,且De大于等于110时,立管在穿越楼板位置需设阻火圈。
那么,所有De大于等于110的UPVC排水立管穿越楼板位置,是否要埋设设计要求的这3种东西?
有哪位朋友对此比较熟悉,请不吝赐教,谢谢!

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • hangzhouyangliu
    我也想说一句:按规定阻火圈必须在楼板中间,可施工方说安在楼板下就可以啦,难道不需要按标准图做吗?
    2009-11-02 20:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • yhl980522
    yhl980522 板凳
    我这套图纸的设计也要求:
    “排水塑料管大于等于110的明敷立管以及穿越墙体处横管,安装相应规格的防火套管;排水立管从第一层起安装阻火圈,往上每隔两层设置一只”!
    查规范,知“防火套管或阻火圈”!不是同时设置;
    查图集,知“从第六层起开始安装,每六层设置一对”
    一只与一对,单位都不统一呵----
    防火套管是什么材质?谁见过或知道的?
    2009-04-13 17:40:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:关于《建规》第8.4.2条的一点疑问

一、《建规》第8.4.2条中1规定:“室内消火栓超过10个且……,其消防给水管道应连成环状”,我想问的是,这10个当中包不包括屋顶试验消火栓?二、同一条中的3规定:“室内消防竖管不应小于DN100”,如果是枝状管网,竖管的上面只有1只消防栓的情况下,是不是也要用DN100管径呢?请大家指点指点,谢谢。

回帖成功