土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 先取操作保险再拉小车

先取操作保险再拉小车

发布于:2007-04-08 11:04:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂用的是小车式真空断路器,在操作中断开开关后遇到先取操作保险再拉小车还是先拉小车再取操作保险,希望高手给予指教

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • dahaiyunfeng
    dahaiyunfeng 沙发
    就现在产的小车开关只有3个位置,当小车开关由运行位置转为试验位置前,先将"远方/就地"切换把手切至"就地"位置,然后将小车开关由运行位置转为试验位置,此过程中没必要取下操作保险的
    2007-07-15 12:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • banqiao14
    banqiao14 板凳
    8楼讲得非常的详细,我个人赞同,而且我们也是一直这样做的,先拉小车后断开二次回路的电源
    2007-06-21 11:08:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教版主

版主,您好!向您请教一个问题,系统发生接地故障时,为什么不允许拉合消弧线圈.如果拉合了消弧线圈会有什么现象?对系统有什么影响?谢谢!

回帖成功

经验值 +10