一个电表柜总开关是100A的有12个电表下面出线开关是32A1P的.请问主线用多大.N线用多大.

一个电表柜总开关是100A的有12个电表下面出线开关是32A1P的.请问你们配多粗的线.

这个问题和建筑质检站有一点争义.我们按照国家标准和开关电流配6平方 他们要求和穿管入户线同粗10平方 其实大家都知道穿管的载流量于箱内明敷是不一样的 你们都怎么做

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • george998
    george998 沙发
    主线35
    N线25
    次主线(32A开关)6平方(柜内线可考虑4平方)
    2008-02-28 13:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • lydlwhs
    lydlwhs 板凳
    在表柜内6平方就足够了,出来后到用户的像这样需要要用到10平方,你如果非要坚持按照他们要求和穿管入户线同粗10平方的话,那就是即浪费线,又减少你的利润!!!!!!!


    你们说用的线粗是不是浪费 是不是犯罪把有限的资源用在无用的地方也许到楼倒用没尽上力呀 简直是犯罪
    2007-12-23 21:23:23