土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高压母线带电对接

高压母线带电对接

发布于:2007-04-06 18:29:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
工厂改扩建,由于新增几面高压盘柜,为了不使老装置停电,要带电上这几面盘柜,所以要求带电对接6KV的母线,但是没有技术指导的,也没人敢去这么做,求各位朋友帮帮忙拉,有这方面的技术多多支持呀.谢谢拉.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xintian-1970
    xintian-1970 沙发
    如果有备用高压开关通过开关来实现比较好,虽然在一个配电站般不允许在变压器的就压侧作并车,但这样至少安全保障要好一些。
    2007-12-06 08:58:06

    回复 举报
    赞同0
  • bingjinyub
    bingjinyub 板凳
    想法是好的 但人家开发出来的也只是件耐压的衣服而已 跟你的对接 没什么必然联系 你们厂 肯定没那衣服
    所以省省吧

    都是这么做的 停电时间8-12小时 视具体工作量而定
    2007-04-20 21:31:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多