土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 剪刀梯正压送风量的取值??--急寻答案

剪刀梯正压送风量的取值??--急寻答案

发布于:2007-04-03 22:12:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我遇到的一个项目,情况大致如下:
1、22层的塔式住宅,一类高层。
2、设有剪刀梯一部,无外窗,有一个正压送风井道。
3、剪刀梯的一个前室与消防电梯前室合用成为合用前室(无外窗),另一个前室为剪刀梯的专用前室(无外窗)。
4、合用前室已有独立的正压送风系统。专用前室无正压送风系统
问题是:该剪刀梯的正压送风量是按高规中的“防烟楼梯间及合用前室分别加压的风量--20000x2”还是按“防烟楼梯间送风,前室不送风的风量--35000x2”选择?或是取个二者的中间值?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ripple0220
    ripple0220 沙发
    蓝色火焰,你的楼层是20层以下的吗?每个楼梯间是59000/2=29500?
    2007-04-10 09:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • snowping
    snowping 板凳
    偶是新人.刚入行.最近也刚好遇到了楼梯加压的问题.
    我的计算方法是:
    1.计算墙体的漏风面积(A1=(周长 x 高) x 漏风面积的比率.0.35x10-3)
    2.计算门的漏风积A2.需注意单扇门和双扇门有点不同.通常取0.1m2~0.4m2
    3.确定楼梯与水平公用通道的相对压力P.界于20pa-80pa.

    最后代入公式Q=0.827 x (A1 +A2) x √p
    ps:这是根据英国标准 的算法.其它相关数值也可查阅国内相关规范.
    2007-04-07 12:57:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防通风设计学习交流帖,欢迎大家讨论!!!

此帖只为纯学习交流之用,大家有没有好的人防图纸,传上来共享~~欢迎大家一起来讨论人防通风设计的问题,同时也会给于一定程度上的奖励!!!已经有的人防通风讨论如下:http://co.163.com/forum/content/358_689158_1.htm 请问地下室人防中通风设备如何选配?http://co.163.com/forum/content/358_689136_1.htm 典型人防平时通风问题http://co.163.com/forum/content/358_686912_1.htm 人防通风送风机房内测压管预埋高度