我的计算方法是:
1.计算墙体的漏风面积(A1=(周长 x 高) x 漏风面积的比率.0.35x10-3)
2.计算门的漏风积A2.需注意单扇门和双扇门有点不同.通常取0.1m2~0.4m2
3.确定楼梯与水平公用通道的相对压力P.界于20pa-80pa.
最后代入公式Q=0.827 x (A1 +A2) x √p
ps:这是根据英国标准 的算法.其它相关数值也可查阅国内相关规范.