土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于板式换热器泄漏的问题

关于板式换热器泄漏的问题

发布于:2007-04-03 10:13:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
关于板式换热器泄漏的问题
我公司工程师
最近在修理水循环冷却器时候
发现有部分板式蒸发器泄漏,导致制冷剂及油进入水路
在水箱中能观察到油漂浮在水上
当制冷剂完全泄漏完
水开始进入制冷系统
最终导致完全不制冷
对于进入管路中的水可以重抽,烘干
请问:1、对于进入压缩机中的水分该如何清除?
2、有什么好的方法,在制冷剂开始泄漏到水路中能够及时报警或发现的装置?
谢谢!~

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • wenhuorong
    wenhuorong 沙发
    机组管道就用加热丝加热蒸发水分,最用氮气吹,机械部分拆散后用柴油泡洗几次最用冷冻油洗一次就OK了
    2007-07-06 17:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • long_ting1130
    long_ting1130 板凳
    制冷剂减少,吸气压力降低,负荷不变,吸气温度应该是升高,排气压力也要降低,按理说应该排气温度是降低的,但是由于吸气温度升高,而且机组为了满足系统的制冷量,做功相对要增多,此时因为摩擦的增加也会造成温度的升高.个人意见.
    2007-07-05 15:55:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广州琶州制冷展

有谁知道,2007.04.04-06号的制冷展 研讨会:丹佛斯全新的自动控制技术(工业制冷领域)主讲公司:丹佛斯(上海)自动控制有限公司主要讲什么内容啊!急! 告知不胜感激!!!谢谢

回帖成功