土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 紧急请教关于楼板开洞的问题!

紧急请教关于楼板开洞的问题!

发布于:2007-04-01 00:44:01 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一个4.5mx6.2m的楼板,在其上靠墙边的位置开一个0.9mx3.3m的洞(该洞口是室内楼梯),可不可以不设梁?只是在板上加钢筋(暗梁),同时加大板的厚度?还有就是如果可以的话,板厚取多少比较合适?麻烦各位给答复一下,谢谢了!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 2108025
    2108025 沙发
    “0.9m的洞,也可以不设梁,但应加强构造要求(参见一下构造要求的书),但你的板就成了3.3m的单向板,板配筋很大.加根梁的话配筋就省多了.”回答很全面。最好板端部设暗梁。
    2007-04-04 16:00:04

    回复 举报
    赞同0
  • tjzys0015
    tjzys0015 板凳
    可以不设梁,将板作为梯板的一部分计算.
    2007-04-03 18:40:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多