土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ MNS2.0标准型的 IP54散热问题如何解决

MNS2.0标准型的 IP54散热问题如何解决

发布于:2012-09-17 17:23:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在的情况是这样的,有一批标准型MNS2.0的柜子,用户要求防护等级IP43,结构厂家按IP54做的柜体,前面为整块玻璃门。后面铰链门和柜顶也没开散热孔。现在问题来了,散热的问题怎么办呢?而且最大有4000A的电流,柜子这样运行安全系数肯定大打折扣。希望各位前辈给支支招,怎么样补救这个问题。

[ 本帖最后由 zz412777442 于 2012-9-17 17:25 编辑 ]

DSC_5189.JPG

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 防雨防尘百叶窗

    你好,可以装上IP54或者IP65的通风百叶窗,在装上一个风机排风,可以解决这个问题。我就是做这种百叶窗的厂家。详情可以找我了解

    2020-05-19 09:32:19

    回复 举报
    赞同0
  • devillll
    devillll 板凳
    这IP54 防水檐都没有吗 做IP54的柜子机房内肯定会有滴水 柜顶加装风扇 还开通风孔 
    2019-04-08 10:10:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多