土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于《高规》中框架-剪力墙结构布置时的一个小问题

关于《高规》中框架-剪力墙结构布置时的一个小问题

发布于:2007-03-28 09:34:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次做框架-剪力墙结构,请教各位:
《高规》框架-剪力墙中第8.1.7条第一款中说,剪力墙宜布置在建筑物周边附近、楼梯间、电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位,剪力墙间距不宜过大。
建筑物周边附近具体是指的建筑物的外围四周吗?
第8.1.8条第2款说:纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端。
第8.1.7条第3款说:纵横剪力墙宜组成L形、T形和 形等型式。
请问这三条冲突吗?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • cqhuguojian
    cqhuguojian 沙发
    剪力墙布置在建筑物的周边附近,目的是使它既发挥抗扭作用又减小位于周边而受室外温度变化的不利影响:布置在楼电梯间,平面形状变化和凸出较大处是为了弥补平面的薄弱部位;把纵横剪力墙组成T形,L形等非一字形是为了发挥剪力墙自身的刚度;长矩形平面中布置的纵向剪力墙,不宜集中布置在平面的尽端.原因是因为集中在两端时,房屋的两端被抗侧刚度较大的剪力墙锁住,中间部分的楼盖在混凝土收缩或温度变化时容易出现裂缝.

    置在周边,当建筑是长矩形平面时,不宜集中布置在端部,注意这里说的是集中,因为集中布置在端部,对建筑物在两端约束太强,由于温度等作用易有裂缝形成,同时对剪力墙的最小间距也有规定,目的是使楼板各部分能更好协同工作
    2008-10-16 00:44:16

    回复 举报
    赞同0
  • xywjg8007
    xywjg8007 板凳
    没有冲突,剪力墙布置在四周对抗剪和抗侧刚度有利
    2008-10-09 11:15:09

    回复 举报