土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高位转换层间刚度比的问题

高位转换层间刚度比的问题

发布于:2012-09-14 20:06:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我先给大家看下规范的条文吧。。。。
高规... E.0.1 当转换层设置在1、2层时,可近似采用转换层与其相邻上层结构的等效剪切刚度比γe1表示转换层上、下层结构刚度的变化,γe1宜接近1,非抗震设计时γe1不应小于0.4,抗震设计时γe1不应小于0.5。

E.0.2 当转换层设置在第2层以上时,按本规程式(3.5.2—1)计算的转换层与其相邻上层的侧向刚度比不应小于0.6。
3.5.2 抗震设计时,高层建筑相邻楼层的侧向刚度变化应符合下列规定:
1 对框架结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比γ1可按式(3.5.2—1)计算,且本层与相邻上层的比值不宜小于0.7,与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8。


E.0.3 当转换层设置在第2层以上时,尚宜采用图E所示的计算模型按公式(E.0.3)计算转换层下部结构与上部结构的等效侧向刚度比γe2。γe2宜接近1,非抗震设计时γe2不应小于0.5,抗震设计时γe2不应小于0.8。

我的困惑是:
三层以下是等效剪切刚度比,
三层以上的转换层下部结构与上部结构的等效侧向刚度比...这个PKPM书上说了采用等效剪弯刚度比.
但那个E.0.2 说的侧向刚度比不应小于0.6。这个指的是剪切刚度还是剪弯刚度呢?
本人最近做一个非抗震的三层转换结构。2012的pkpm会自动选择刚度计算方法。下部结构与上部结构的等效侧向刚度比程序是用的等效剪弯刚度比。但转换层与其相邻上层的侧向刚度比程序是用的剪切刚度比,不过剪弯刚度也有计算结果,但没有比值....如果看剪切刚度那还差得远。但如果看剪弯刚度比就能大于0.6了。。。请高手指教。。。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿三wong
    阿三wong 沙发
    九州·河洛 发表于 2013-9-5 14:55 我依据自己的理解说一些吧,抛砖引玉,希望大家踊跃讨论,不妥之处请指正。《高规》附录E.0.2条:当转换 …分析得很详尽,谢谢
    2016-08-17 14:44:17

    回复 举报
    赞同0
  • hanyuhang2008
    hanyuhang2008 板凳
    受益匪浅啊
    2015-10-10 15:38:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土结构为什么要进行弹塑性

混凝土结构为什么要进行弹塑性分析? 混凝土结构要进行弹塑性分析的目的???求高手

回帖成功

经验值 +10