土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不应大于10倍纵向钢筋直径,是纵筋里的大直径还是小直径?

不应大于10倍纵向钢筋直径,是纵筋里的大直径还是小直径?

发布于:2012-09-14 10:08:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱非加密区的箍筋,其体积配箍率不宜小于加密区的一半;其箍筋间距,不应大于加密区箍筋间距的2倍,且一,二级不应大于10倍纵向钢筋直径。不应大于10倍纵向钢筋直径,是纵筋里的大直径还是小直径?

假设我一个柱子配筋是10根22+6跟18。箍筋10@100/200是不是可以?还是10@100/180?

111.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • smeast
    smeast 沙发

    个人理解,柱在受压破坏时纵筋可能“鼓包”,直径小的比直径大的纵筋更容易“鼓包”,因此需要按小直径的纵筋设置箍筋间距,给小直径的纵筋更好的约束。

    2019-09-23 18:00:23

    回复 举报
    赞同0
  • clj_2
    clj_2 板凳
    小直径
    ·······
    2016-08-13 08:37:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

拉梁层计算问题

问一下各位结构大神们。设有拉梁层的框架结构要计算2次,一次设拉梁层为地下室进行计算。另一次是不是不把拉梁层看成地下室,看成一个标准层计算。比较两者之间的大值进行梁、柱的配筋。还是去掉拉梁层,进行计算。

回帖成功

经验值 +10