土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【求助】这样情况能不能不用带E钢筋??

【求助】这样情况能不能不用带E钢筋??

发布于:2012-09-13 11:03:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
高层,6度区,三级抗震设防,使用了HRB335、HRB400两种钢筋,质监站过了检查说钢筋没带E的不行,但检测报告上的性能指标已经达到了带E钢筋的要求了(其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查进场复验报告。
),请问这种情况能不能不用带E的钢筋啊???

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • zsl367510
    zsl367510 沙发
    1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
    2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
    3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
    满足以上三项指标的钢筋就可以,设计相关规范没有要求一定要用带E的。
    2012-11-24 21:25:24

    回复 举报
    赞同0
  • 鼓手
    鼓手 板凳
    这个如果指标均满足,不用带E的钢筋,是不是说就必须100%的送检啊才行啊,这也行不通啊,所以为了满足要求就必须用带E的钢筋,是不是这么理解啊
    2012-11-12 15:58:12

    回复 举报