土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【分享】混凝土框架柱检测及加固处理

【分享】混凝土框架柱检测及加固处理

发布于:2012-09-10 17:17:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
07年注册的号,常年来多看少说,今天终于混到2颗星了。第一次发帖纪念哈……
电脑里有以前工地的照片。多是有质量缺陷的(本人做的是监理),每张都记得清楚。这次发一个混凝土框架柱强度不足的发现及处理照片

事情发生没有照片记录……
因为施工方早拆模(自行行动),监理方要求施工方提供拆模依据,施工方提供一7天混凝土试块报告,经监理方某人(我才不会说是我……)发现此报告有伪造嫌疑,报告甲方。甲方带报告去检测单位核实,为伪造、后检测单位报告当地质监站(检测站是质监站自家开得)…………然后就是施工方、监理方、建设方去质监站背书……要求对所有已完工结构进行全面检测、所有资料进行核查、所有检测报告全部到检测所核实……

然后就开始繁琐的实体检查了……(跳过很多内容,切入图片主体)

对某层所有框架柱进行回弹检测……有100多根柱子,每根回弹三个面,回弹20左右个点…………当时分两组人忙乎了一下午……全都手软...回弹是项体力活啊……

回弹前先打磨回弹区
回弹前打磨.jpg

然后就是回弹,接触点应垂直于弹面
开始回弹.jpg

回弹后还要凿开一个小口,滴酚酞溶液进行碳化深度的观察,得出的深度作为系数供最后评定强度计算。最后检测单位计算后发回检测报告。那层楼的报告里有10根柱子未达到设计强度,设计强度C30,那10根柱子C23~C28不等。后来,甲方要求在进一步进行破坏型检测--钻芯取样送检。经协商,取回弹时C25以下的4根柱子进行钻芯取样。

钻芯前先进行钢筋扫描,以便确定取芯位置,尽量绕开主筋,避免对钢筋造成影响。
先探钢筋位置,确定钻芯点.jpg

然后绘出取芯点,准备开钻
确定取芯位置.jpg

开始钻芯,就是一般的水钻来钻
开钻取芯.jpg
钻芯取样.jpg
取出来的样本,并做好标记
取出来的样本.jpg
20090109(016).jpg

取芯后的洞,那钢筋是根箍筋
取芯后的洞.jpg
那洞后来用高一个标号的膨胀细石混凝土给填补。

取来的样品和我们平常做的试块一样进行破损性试压,得出检测报告,那4根柱子最低C21,最高C26。甲方询问设计意见后,设计回复满足使用要求,不满足设计要求。把甲方给气着了...说既然满足使用要求,设计那么高干嘛,增加甲方的建设成本。
后来经4家责任主体(建设、施工、监理、设计)协商,对钻芯那4根柱子进行加固处理,象征性地代表这层楼处理完毕。反正都能满足结构使用要求…………
加固方案的选择上,采用了对外形影响小的 碳素纤维布加固。而没采用粘钢法……接下来是加固的内容……
加固前先做基层处理,用手砂轮将柱体表面全部打磨平整
框架柱碳素纤维加固-基层处理2倒角.jpg 框架柱碳素纤维加固-基层处理1.jpg
然后开始粘贴碳素纤维布,这玩意当时500软妹币一平方米,粘贴三层,也就1500一平方米。用专用双组份粘接胶,刷底胶,五成干后开始粘贴碳素纤维布,刷一层胶,粘一层布。最后再满刷一层。施工过程注意防火……
框架柱碳素纤维加固-粘结碳素纤维布.jpg
框架柱碳素纤维加固-碳素纤维布粘胶配方B.jpg
框架柱碳素纤维加固-碳素纤维布粘胶配方A.jpg

然后就加固完成……
框架柱碳素纤维加固-加固完成.jpg
框架柱碳素纤维加固-加固完成2.jpg

再然后等胶完全凝固后,联系相关检测单位进行拉拔试验
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
最后检测合格……这个事件就算处理完成。施工方资料员被开除,项目经理被更换,劳务总负责人被责令不得到现场工作。

PS:当年诺基亚6120C手机拍摄,效果不佳,望见谅。

[ 本帖最后由 zhangzzxl 于 2012-9-10 17:27 编辑 ]

回弹前打磨.jpg


开始回弹.jpg


先探钢筋位置,确定钻芯点.jpg


开钻取芯.jpg


钻芯取样.jpg


取出来的样本.jpg


取芯后的洞.jpg


确定取芯位置.jpg


20090109(016).jpg


框架柱碳素纤维加固-基层处理2倒角.jpg


框架柱碳素纤维加固-基层处理1.jpg


框架柱碳素纤维加固-粘结碳素纤维布.jpg


框架柱碳素纤维加固-碳素纤维布粘胶配方B.jpg


框架柱碳素纤维加固-碳素纤维布粘胶配方A.jpg


框架柱碳素纤维加固-加固完成.jpg


框架柱碳素纤维加固-加固完成2.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • chyw19900817
    chyw19900817 沙发
    很有价值的资料,感谢分享
    2014-12-26 09:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • buindingstructure
    楼主辛苦了
    2014-12-26 01:48:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】地下室后浇带 堵漏

这两天施工单位一直在进行地下室的堵漏(堵渗更恰当点,我的地下室没有明显漏点),以下是几张现场用聚氨酯堵漏剂堵漏的照片,整条后浇带上都有渗点(好几条后浇带之一),后浇带处混凝土浇筑值得大家注意哦。工人师傅正在钻孔,植入喷嘴注聚氨酯堵漏剂的时候,渗点越来越明显注浆的注头同上机器

回帖成功

经验值 +10