关于地下室机械排烟同时如何考虑补风的问题!!
关于地下室机械排烟同时如何考虑补风的问题!!
地下一层分为三个防火分区(三个防火分区是相通的),三个防火分区合用一个机械排烟排风系统。现有一个风井补风,我想问的就是,这个风井能为三个防火分区补风吗?如果行,是不是风管送风到每个防火分区,穿防火分区处设置70度防火阀?
欢迎大家讨论啊!!!
发布于
2007-03-19 19:31:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
zyf272121231
我一点也叨落不明白
2009-06-27 14:14:27
来自 PC
评论
举报
chengshiguyi
可以,但两边要加280摄氏度防火阀