土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 穿层柱的处理

穿层柱的处理

发布于:2012-09-08 16:26:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在的高层办公、酒店等建筑,一般要求入口门厅的层高比较高,基本上是2层甚至3层通高!局部部分框架柱就变成了跨层柱(穿层柱),在计算中很容易忽视这些问题。为了结构的安全,一般要求对穿层柱进行性能化设计,提高抗震性能。需要审查的项目,专家都会提出此项加强措施。大家一般怎么考虑的,希望大家提点建议!我正在做这种项目,说法很多,望大家不吝赐教!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • evolevol
    evolevol 沙发

    越层柱工程上应该不少吧,没听说因为越层柱而提高抗震性能的,按实际在模型里输入就可以,PKPM里面可以实现的。 应该注意的是:1.计算配筋时不能用楼板刚性假定;2.如果有虚梁跟柱相连(如用虚梁建悬挑板)时,要手工干预柱的计算长度系数,否则程序会不认作越层考虑;3.配筋在越层处应该按上下楼层取大值配筋4.箍筋加密区不同于普通柱。

    2019-08-29 09:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-03-15 20:16:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于框架柱加密区的疑问

框架柱的箍筋加密区到底是如何定位的呢,11G101-1图集第58页为何没有标明,真的很纳闷,现在所在项目抗震等级为3级,地下一层,框架结构,想请教各位前辈,指点迷津啊!! 有人说是1/6柱净高,也有人说是1/3柱净高,图集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室顶面就是传说中的嵌固部位呢~~