关于变频的怪问题

发布于:2007-03-13 21:13:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这两天在一个大学里做一个实验,发现了这么一个奇怪的问题,请求变频界的高人赐教;
我们用了一块功率表、一个电磁流量计和一个变频器来测水泵的一些参数,
第一次,把变频器设置在工频50HZ的情况下,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为530W;
第二次,把变频器设置在变频档,但是频率同样为50HZ,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为420W;
这就奇怪了,同样是50HZ的电源,为什么经过变频器处理一下后,功率竟然能下降20%左右???
我们问了一下那边的教授,他的解释是:
第一.变频器降正弦波的交流电调整成方波的交流电,频率不变。但是方波的电源在低电压的时间远比在高电压的时间短,也就是有效电压更多,所以方波的功率比正弦波的功率小。
第二.变频器在工作时,对功率表有一定的干扰,所以我们测得的功率信号有一部分干扰因素在里面。

现将这个问题提在这里,望高人们讨论讨论。为小弟以及看过这篇帖子的人解惑。

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • leedanjun
    leedanjun 沙发
    讨论的很精彩,这才是论坛嘛~~不管怎样,支持给我们带来精彩硝烟的两位高人~~
    2008-08-13 12:29:13

    回复 举报
    赞同0
  • 荔枝兔
    荔枝兔 板凳

    “通常在压力要求不严格的场合,在降低1/2的压力后,气量(水量)也会降低1/2”?你的老师这样教你的吗?去工商315报打假哦!
    2007-09-29 17:19:29

    回复 举报